Logger Script

Re..질의합니다. > 질문응답

본문 바로가기

Re..질의합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 작성일13-01-21 18:34 조회2,476회 댓글0건

본문

고객님 안녕하세요? 당사 이보드에 대한 관심 감사드립니다.
보내주신 사진 자료 잘 보았습니다.

고객님의 경우를 검토해보면 결론적으로 결로가 발생하는 것은 어찌보면 당연한
결과인것으로 보여집니다...
그 이유는 우선, 내부에 적용된 단열재가 제 역할을 전혀하지 못하고 있을 정도로
단열효과면에서 부족합니다.
또 하나, 시공상의 부실이 여실히 드러나 보이네요.. 단열재간 이음매 연결부위나
H빔을 둘러싼 부위 모두 그대로 외기가 침입해올 수 있는 상태로 부실합니다.

게다가 고객님의 판단대로 그상태에서 타일로 마감을 하신 결과 물방울이 뚝뚝
떨어질정도로 심각한 상태에 있게된 것 입니다.

다음은 질문하신 내용에 대한 답변입니다.

1. 다수의 아파트 현장에서 욕실의 단열부족으로 인하여 타일에 바로 이보드를 적용한 사례가
있습니다. 따라서, 결론적으로 가능하지만 추천해드리기 어려운 점은 내부의 일반스티로폼의
상태가 우선 매우 염려될 정도로 부식되어있을 것으로 보입니다. 따라서 타일벽체 위에
다시 이보드 시공하는 것은 자체 무게가 무거워지기도 하고, 실내공간이 협소해질 수 있으므로
가능한 타일을 제거하시고 스티로폼을 교체하신 후에 이보드를 부착하는 방법을 추천합니다.

2. H빔에 바로 이보드를 부착하는 것보다는 우레탄 폼으로 충분히 철근을 단열해주고
이보드를 부착하시길 바랍니다.

3. 천정에 공간을 확보하는 것은 단열측면에서도 유리하며 미관상으로도 효과적일 것이라
생각합니다.

4. 이보드의 규격은 900*2400, 900*1800 사이즈 입니다. 물론 고객님의 경우처럼 2400보다
높은 경우들도 많지만 따로 제작되지는 않으므로, 보드를 상단부분에서 연결하시면 됩니다.
연결부위는 물론 꼼꼼하게 우레탄 폼을 이용하여 메꿈하시기 바랍니다.

당사에서는 무료방문 견적을 통해 보다 정확한 현장답사로 문제점을 파악하고 효과적인 해결방안을
찾으실 수 있습니다.

이곳에 연락처를 남겨주시거나 당사 콜센터로 연락주시면 시공팀과 방문일정을 조율하실 수
있습니다.

추가질문은 언제든지 남겨주세요.
감사합니다.

 


================================================
■ [최동훈] 질의합니다. (2013-01-21 12:56)
수고많으십니다.

여름에 이사를 왔습니다. 그때는 아무 이상이 없었습니다.

겨울이 되니 바깥은 춥고 방은 따듯하니 결로가 생겨 곰팡이가 생기기 시작하더군요.

아기도 있는데 곰팡이는 아니다 싶어서 벽지 전부 뜯어내고  전체면을 타을로 붙혔습니다.

정말 깔끔하게 시공하였습니다.^^ 그러나. 여기서 문제가 발생하였습니다. 타일 성질은 차가워서 결로가 가속 되더군요

타일타고 흘러내릴정도로 심각합니다.. 대신에 곰팡이는 피지 않더군요..

그때는 단열의 중요성을 몰랐지요..(ㅜ.ㅜ)물론 이보드란걸 몰랐죠.

그래서 이번 겨울이 지나고 날 풀리면 전체를 이보드로 시공하려 합니다.

몇가지 질문 드릴께요.

1. 기존 벽지 뜯어내고 타일시공한 벽에 타일 뜯어내는것이 좋겠죠?? 타일위 시공시 어떤 문제점 발생할련지요?

2. 집 천정 전체를 이보드로 시공하려합니다.
  (사진보시면 단열 스티로폼 이음부분에 물방울 보입니다.)집 지을당시 외부 골격(?)을h-빔으로 시공하였습니다. 골격에 속빈콘크리트 시공후 집내부는 미장후 벽지시공 집외부는 속빈콘크리트위에 미장안하고 50t판넬 시공하였습니다.
 방에 보이는 h-빔에 단열시공하지 않았더군요. h-빔에도 이보드 시공가능할련지요.
  (사진참조)
3. 천정 이보드 시공후 페인트로 마감하고 끝낼려고 하는데 천장에 공기층을 두어야 하는지요?

4. 벽에 이보드 한장으로 시공할려고 하니 2,600정도가 되어야 하는데 2,400싸이즈가 가장 큰 사이즈인지? 2,600으로도 만들어 주실수 있는지요?

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.